问题描述:您好,冷水机选型怎么算需要多大制冷量?
制冷量计算公式
Q= C × M × ΔT
C:水的比热容,取 1 kcal/kg·℃
M:每小时水流量,单位 kg(1m³水 = 1000kg = 1吨)
ΔT:进出水温差,℃
算出来的 Q 是大卡,再 ÷860 就是 KW。
举个例子:每小时流量 5 吨(5000kg),进水 20℃、出水 15℃,温差 5℃
Q = 1 × 5000 × 5 = 25000 大卡 25000 ÷ 860 ≈ 29KW
留 20% 余量,选 35KW 左右的机子就够了。
不知道水流量的情况,按设备发热功率估算:制冷量(KW)= 设备发热功率 × 1.2~1.5,连续运行、环境温度高取大系数。
几个行业经验参考:
注塑机:100吨锁模力大概配 3~5KW,看料筒和模具大小
激光设备:按激光功率的 2~3 倍配,1KW 光纤激光器配 2~3KW
反应釜:按物料量、比热容和降温时间单独算,差别大
选型别漏这几点:环境温度按夏天最高算、水温要求越低机子要越大、余量留 20% 左右、风冷和水冷同功率实际制冷量不一样,按铭牌制冷量参数对。
美森制冷做选型都是按现场工况算,不套模板。你把设备类型、功率、需要的水温、水流量、现场环境温度发过来,帮你算准配多大,避免选小不够用、选大费电。

商务
咨询
拨打电话高效沟通:
13540609815
或添加微信咨询:
mszlcn
微信
咨询
客服微信号